Muizeke het werkt !!!!! Bedankt

Zoek je iets? Plaats het hier!
Plaats reactie
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

Muizeke het werkt !!!!! Bedankt

Bericht door petrus »

hoi ,

De schakeling die je mij hebt ontworpen werkt perfect .
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... .php?t=166
bedankt .

Nu hen ik nog een vraag .

Kun je die schakeling ook wat vereenvoudigen ?

Gewoon met een druk op de knop open en een druk op de knop weer dicht en met een nood stop

gewoon het zelfde princiepe maar zonder die vertraging

groetjes en bedankt
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Schema staat hieronder, de helft is weg.
Bijlagen
Deursturing-detail-1.gif
Deursturing-detail-1.gif (10.22 KiB) 33167 keer bekeken
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

Is er nog een andere mogelijkheid ??

Bericht door petrus »

hoi Muis,

ik heb nog een vraagje.

de schakeling die je gemaakt hebt werkt perfect .

Zou het niet mogelijk zijn om de schakeling iets aan te passen zodat ik aan de verbinding met de motor twee relais kan hangen zodat de ene relais aanslaat bij het openen van de deur en de andere aanslaat bij het sluiten van de deur .

bv.
druk op knop - relais 1 slaat aan motor draait lings om deur gaat open
druk op knop - relais 2 slaat aan motor draait lings om deur gaat toe



zo kan ik de schakeling in verschilende toepassingen gebruikenniet allen voor een motor begrijp je en de relais kan ik ook voor verschillende stroom sterktes gebruiken

dus hetzelfde principe maar aan de uitgeng 2 relais die om en om aanslaan en die gestopt worden door bv. de deur die een microschakelaar activeert

alvast bedankt
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Geen enkel probleem
Bijlagen
Deursturing-detail-2.gif
Deursturing-detail-2.gif (12.81 KiB) 33151 keer bekeken
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

NU zit ik weer met de volgende vraag.

Bericht door petrus »

Hoi Muis ,

Bedankt voor de snele, super snele reactie.

Nu heb ik nog een vraagje.

Ik ben zeer handig met technic maar veel minder met electronica.
Ik maak allerlei dingen die automatich open en dicht gaan als het maar met een motorjes beweegt :D


Met uw schakelingen ben ik eindelijk in staat het mooie zeer mooie af te werken !!
Nu heb ik nog een planetje liggen voor het volgende project.

Ik ga een kist maken voor in de slaapkamer (gezien op TV)
die in twee fasen open en dicht gaat.
eerste fase : het deksel schuift naar achter (daarvoor dient die schakeling die je vandaag hebt bezorgt) zodra die open is start fase twee
tweede fase: het ingebouwde TV toestel komt langzaam omhoog (daarvoor dient ook die schakeling)

Nu heb ik de volgende vraag . is het mogelijk die schakelingen op een of andere manier aan elkaar te koppelen zodat:

fase één en twee elkaar volgen door een druk op de knop.
en daarna de hele kast weer dicht gaat ( dan moet fase twee wel als eerst komen zodat het TV toestel weer zakt en de deur dicht schuift.

Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik wil zeggen.

PS Ik heb ook nog een plannetje liggen waar ik drie motoren achterelkaar wil laten gaan met een druk op de knop en met de volgende druk achterstevoor weer dicht

Alweer vast bedankt

groetjes
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

In principe is dit mogelijk maar daar moet ik toch een tijdje over nadenken.

SAMENGESTELDE ( dubbele ) DEURSTURING

Het uitwerken van zulk een opdracht is een logisch probleem (zie tekening )
Stel ( SS = stopschakelaar ):

DEUR A ( eerste deur )
- Deur A toe: SSA1 open SSA2 toe
- Deur A open: SSA1 toe SSA2 open

DEUR B ( tweede deur )
- Deur B toe: SSB1 open SSB2 toe
- Deur B open: SSB1 toe SSB2 open


Wanneer mag DEUR A opengaan?
- als het bevel tot openen is gegeven
- als de veiligheid oké is
- als DEUR B toe is ( SSB2 toe )
- als SSA1 open is ( Bij SSA1 toe is Deur A open )

Wanneer mag DEUR B opengaan?
- als het bevel tot openen is gegeven
- als de veiligheid oké is
- als DEUR A open is ( SSA1 toe )
- als SSB1 open is ( Bij SSB1 toe is Deur B open )

Wanneer mag deur B toegaan?
- als het bevel tot sluiten is gegeven
- als de veiligheid oké is
- als deur A open is ( SSA1 toe )
- als SSB2 open is

Wanneer mag deur A toegaan?
- als het bevel tot sluiten is gegeven
- als de veiligheid oké
- als deur B toe is ( SSB2 toe )
- als SSA2 open is


AKKOORD? Denk er eens goed over na
Bijlagen
Dubele sturing blokschema.gif
Dubele sturing blokschema.gif (5.53 KiB) 33132 keer bekeken
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

deur opepener

Bericht door petrus »

hoi,

open :
deur A moet opengaan op bevel ( druk op de knop )
deur B moet open gaan als A open is.

dicht:
Deur B moet toe gaan op bevel van sluiten ( volgende druk op de knop )
deur A moet sluiten al B toe is

groetjes
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Dat wist ik.
Deze gegevens dienen echter vertaald in een meer electronische taal. Dit heb ik gedaan in mijn voorgaand bericht.
Zoals in het vroegere schema zal ook nu gewerkt worden met AND-poorten. Deze geven een uitgangssignaal als er tegelijkertijd aan verschillende voorwaarden voldaan is.
Deze voorwaarden heb ik opgesomd in mijn voorgaand bericht. Als u deze begrijpt dan zal later ook de schakeling gemakkelijker verstaanbaar zijn.
Laat mij dus iets weten.

Omdat de signalen van de stopschakelaars nu meermaals gedetecteerd moeten worden speelt het soort van schakelaar geen cruciale rol meer.
In de vorige schakeling moesten "normaal gesloten" schakelaars gebruikt worden.
In mijn voorgaand bericht redeneerde ik met "normaal open schakelaars".
Heeft u voorkeur of blijft het allemaal eender?
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

Bericht door petrus »

hoi

wat betreft die schakelaars blijft het mij eender als het maar werkt

Ik heb je vorig antwoord eens bestudeerd .

Voor mij is het duidelijk .

groetjes
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Het schema is bewust overzichtelijk gehouden door de verschillende verbindingen niet te tekenen.
Afkortingen
- VE = veiligheid
- BO = bevel om te openen
- BT = bevel om te sluiten

De stopschakelaars zijn van het type "Normaal open". Het schema is echter gemakkelijk aanpasbaar voor "Normaal gesloten schakelaars"

Aan de uitgangen van de AND-poorten worden de schakelingen gehangen om de relais te sturen.

Kijk voor alle zekerheid het schema nog even na
Bijlagen
Dubbele sturing detail.gif
Dubbele sturing detail.gif (18.15 KiB) 33104 keer bekeken
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

hoi ziet er goed uit maar nog niet helemaal duidelijk

Bericht door petrus »

is de schakeling naar de relais is gewoon dezelfde als die van daags voordien ? die komt gewoon achter de 4073 ,juist?


bij de 4073 heb ik maar 3 and ingangen welke moet ik nemen voor 4 ingangen ?

Kun je mieschien toch alles aan mekaar tekenen het is mischien iets onoverzichtelijker maar ik ga er meer aan hebben

dan kan ik het mischien beter bestuderen

groetjes
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

groot probleem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bericht door petrus »

Ik had vlug een proefje gemaakt en eens heeel snel geprobeert.

Nu heb ik een mooie print gemaakt en het werkt niet

maar er zijn toch een paar dingen die niet blijken te werken

ik heb het over de schakeling zonder vertraging.

de motor blijft lopen al zijn de twee stops open ?????????????,

als ik op de start knop druk moet ik wel drie maal drukken voor hij van richting verandert ?????????????????

Ik ben hopeloos

Ik heb een schema gemaakt met eagle kun je dat even nakijken ?
mag ik die doormailen ???
ook een printlayout heb ik gemaakt
Ik heb alles wel 100 keer nagekeken en volgens mij klopt het
help !!
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

heb nog een paar testjes gedaan ??????????????

Bericht door petrus »

Wat is eigelijk de bedoeling van die 4073 ic

volgens mij : als op alle drie de and ingangen bv 4,5,3 spanning staat dan pas geeft hij door aan 6

klopt dat?

Nu heb ik een 4073 op een proefbordje gezet en spanning op één van de drie and's gezet en nu geeft hij al door naar 6

of zit ik helemaal mis ??????????????????

Ik begrijp er niks van
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Iedereen zijn goesting maar ik versta niet wat nut het heeft.

Voor het AND - IC:
http://www.doctronics.co.uk/4082.htm

Voor het inverter - IC:
http://www.semiconductors.philips.com/a ... _CNV_3.pdf
Bijlagen
Dubbele sturing totaal.gif
Dubbele sturing totaal.gif (20.09 KiB) 33073 keer bekeken
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Sorry, maar ik had uw hulpvraag in eerste instantie niet gezien.

Betreft 3x drukken: dit is waarschijnlijk contactdender. Kan opgelost worden.
Eerste aanbeveling voor het werken met cmos-IC's: plaats een electrolitische capaciteit van 50 microfarad over uw voeding.
Laat mij het resultaat hiervan weten. In laatste instantie kan het schema lichtjes aangepast worden.

Uw uitleg over de 4073 is correct. Zie:
http://www.doctronics.co.uk/4073.htm
Als hij dat niet doet dan is hij stuk en dan werkt de schakeling ook niet.

Opgelet dat u de stopschakelaars op de juiste plaats in het circuit zet. Het zijn "Normaal open" schakelaars.

Mail gerust uw print lay outs.
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

wat bedoel je hiermee

Bericht door petrus »

wat bedoel je daarmee :

Eerste aanbeveling voor het werken met cmos-IC's: plaats een electrolitische capaciteit van 50 microfarad

daar heb ik nog nooit van gehoord .
wat is juist de oorzaak dat ik soms drie maal moet drukken?

ik ga nog eens een proefje doen met die 4073

ik heb gelezen dat er geen and's in mogen opengelaten worden ,klopt dat ?
dus ik moet als de IN's verbinden met hoog of laag ?
groetjes
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Als ge niet veel van electronica afweet lees dan eerst grondig:
http://www.doctronics.co.uk/beastie_zone.htm
Daarin vind ge een aantal aanbevelingen zoals:
- electroliet van 50 microfarad
- alle ingangen van ongebruikte poorten aarden
enz

Kijk ook na of dat de R(eset) en de S(et) van de 4013 ook geaard zijn.

Het 3x drukken komt door contactdender. Plaats een electrolytische condensator van 1 microfarad ( let op de polariteit )over de drukknop, die vlakt de contactdender af.
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

Bericht door petrus »

ik heb je een mailtje gestuurd met mijn printlayout

ik hoop dat je even help met het nakijken


groetjes
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

Bericht door petrus »

petrus schreef:ik heb je een mailtje gestuurd met mijn printlayout

ik hoop dat je even help met het nakijken

Het is de schakeling zonder vertraging


groetjes
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Ik heb de drukknopschakeling uitgetest. Deze werkt niet naar behoren.
Er zal een anti-denderschakeling moeten bijgeplaatst worden zoals beschreven in
http://www.schakelingenonline.nl/nl/sch ... cten/7.htm
Bijlagen
Deursturing-detail-1-AD-.gif
Deursturing-detail-1-AD-.gif (13.87 KiB) 33031 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Muizeke op za 22 nov 2003, 19:42, 3 keer totaal gewijzigd.
petrus
Berichten: 28
Lid geworden op: ma 12 mei 2003, 18:41

Ik heb een antwoord gemailt

Bericht door petrus »

Ik heb een antwoord gemailt
Muizeke
Moderator
Moderator
Berichten: 223
Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )

Bericht door Muizeke »

Het volledig uitgewerkte schema zoals door u gevraagd.
Anti dender schakling volledig uitgetest
Print - lay - out volgt later
???????
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7139
????????
Bijlagen
Deursturing-detail-2-AD.gif
Deursturing-detail-2-AD.gif (24.41 KiB) 33022 keer bekeken
Plaats reactie