Hallo,
kheb een probleem.
Ik wil een schakeling maken die automatisch aanschakelt zodra er stroom vloeit door een verbruiker en die een relay schakelt.
: zodra er een stroom van +/-6A (230vac) vloeit moet er op een andere keten een relay schakelen die een ander verbruiker aanschakeld.
dit moet een stroomsterkte van 0-6A kunnen waarnemen en daarop schakelen.
=> Bedoeling is zodra een zaagmachine begint moet de stofafzuiging automatich begginnen te werken en bij de stroomval terug afslaan.
gr bokke
slavendrijver
-
- Moderator
- Berichten: 11503
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Een stroom relais is hiervoor de oplossing.Daar jij veel stroom laat lopen kun je simpel een tranformator nemen van b.v. 4V en 6A. hierdoor laat je de pirmaire stroom lopen.
als je een trafo neemt van 220V naar 4 volt is de verhouding 220/4=55
6A/55=110 mA.wanneer een relais hebt van 110 mA en je die dan aan de 220V zijde aansluit dan komt het relais in als er primair een stroom loopt.
Je hoeft niet bang te zijn dat er 220V op het relais komt te staan want het is een stroom trafo geworden.Dus een 24V 110mA relais is al ok.
De spanningsval primair is dan in dit geval 24/55=0,4 V
schema is bijgevoegd.
succes ermee!
als je een trafo neemt van 220V naar 4 volt is de verhouding 220/4=55
6A/55=110 mA.wanneer een relais hebt van 110 mA en je die dan aan de 220V zijde aansluit dan komt het relais in als er primair een stroom loopt.
Je hoeft niet bang te zijn dat er 220V op het relais komt te staan want het is een stroom trafo geworden.Dus een 24V 110mA relais is al ok.
De spanningsval primair is dan in dit geval 24/55=0,4 V
schema is bijgevoegd.
succes ermee!