Mijn eerste vraag is als volgt: " In een schakeling zitten bijvoorbeeld 20 inputs en nu is het de bedoeling om via led indicatie aan te geven hoeveel hiervan actief zijn. Wat zou hier een oplossing voor kunnen ? Het doel hiervan is om een status te hebben van de actieve blokken die aangestuurd worden en voor stroomverbruik.
De tweede is hoeverre zijn uitgangen van poorten weer te gebruiken als input. Ik bedoel kan bv. een FF uitgang 10 diverse OR poorten aan sturen?
Gegroet
Marcel
Inputteller
-
- Moderator
- Berichten: 11504
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1: ja, via een "optel schakeling".
Dit kan op meerdere manieren. Digitaal d.m.v "adders" (opteller).
Analoog door elke ingang een weerstand mee te geven en die aan een op.amp. aan te bieden. Wanneer je de optel weerstand zo kiest dan kun je het zo maken dat b.v. elke 100 mV stap een ingang erbij is.
2: Je moet even naar de specificatie van je FF kijken hoeveel "loads" hij aan zijn uitgang mag hebben. Dan kijk je naar de specificatie van je poorten, kijk hoeveel "load" een ingang is. Deel deze getallen op elkaar en je weet hoeveel ingangen er parallel geschakeld mogen worden aan een uitgang.
Er zijn ook Buffer ic's die dit aantal kunnen verhogen.
Welk type ic gebruik je?
Dit kan op meerdere manieren. Digitaal d.m.v "adders" (opteller).
Analoog door elke ingang een weerstand mee te geven en die aan een op.amp. aan te bieden. Wanneer je de optel weerstand zo kiest dan kun je het zo maken dat b.v. elke 100 mV stap een ingang erbij is.
2: Je moet even naar de specificatie van je FF kijken hoeveel "loads" hij aan zijn uitgang mag hebben. Dan kijk je naar de specificatie van je poorten, kijk hoeveel "load" een ingang is. Deel deze getallen op elkaar en je weet hoeveel ingangen er parallel geschakeld mogen worden aan een uitgang.
Er zijn ook Buffer ic's die dit aantal kunnen verhogen.
Welk type ic gebruik je?
signature ruimte te huur
Verhuurd
Verhuurd
-
- Moderator
- Berichten: 11504
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Ik heb in de specificatie gekeken van de cmos ic's en aan elke uitgang mogen 50 ingangen geknoopt worden.
Ik heb ook een schemaatje gemaakt om te kijken voeveel ingangen er hoog staan.
Ik heb er 20 getekend en de uitgang van de opamp geeft 100 mV. per ingang.
Wanneer je b.v. een led array via een LM3914 aansluit op die opamp dan kun je daar zien hoeveel ingangen er aan zijn. Er zijn legio mogelijkheden om dit te displayen. Een DVM die op 0,1 volt iets display't dan zie je het aantal in cijfers (bij het weglaten van de komma)
Hier is het schema.
Ik heb ook een schemaatje gemaakt om te kijken voeveel ingangen er hoog staan.
Ik heb er 20 getekend en de uitgang van de opamp geeft 100 mV. per ingang.
Wanneer je b.v. een led array via een LM3914 aansluit op die opamp dan kun je daar zien hoeveel ingangen er aan zijn. Er zijn legio mogelijkheden om dit te displayen. Een DVM die op 0,1 volt iets display't dan zie je het aantal in cijfers (bij het weglaten van de komma)
Hier is het schema.
- Bijlagen
-
- ingangsteller.gif (3.36 KiB) 9451 keer bekeken
signature ruimte te huur
Verhuurd
Verhuurd