een electrische wisselstroommotor, frequentiegestuurd, gaat kapot als hij electrisch aangesloten wordt aan een generator( of stroomgroep). Ook de generator gaat kapot.( ongeveer 250 KVA) Wat doet wat kapot??
De motor de generator of de generator de motor?
Hoe kan ik dit vermijden?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
stynus
Moderator
Moderator


Geregistreerd op: 16-5-2003
Berichten: 5787
Woonplaats: Overpelt (België)

BerichtGeplaatst: Vr 2 Jan 2009, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote

Ik vermoed dat de spanningsregeling in de war geraakt van de piekstromen van je frequentieregelaar (die trekt alleen stroom bij het topje van de sinus) en dat die daardoor de spanning te hoog laat worden waardoor alles kapot gaat.
_________________
Met vriendelijke groet,
Stynus
http://www.elektronicastynus.be

--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
GvH-E



Geregistreerd op: 25-3-2007
Berichten: 566
Woonplaats: Amersfoort

BerichtGeplaatst: Za 3 Jan 2009, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote

Wat is ongeveer het vermogen van de motor?
Wat drijft deze motor aan? Een sterk wisselende belasting?
Is er nog meer belasting op dit aggregaat geschakeld?
Wat gaat er stuk zowel aan de freq.reg. als aan het aggregaat?
Is dit aggregaat voor sterk wisselende belasting geschikt?

Het zou kunnen zijn dat de belasting zo sterk wisselt dat van het aggregaat zowel de frequentieregeling als de spanningsregeling niet tijdig kan corrigeren.

Verbetering kan geven;
* Zoveel mogelijk extra constante belasting aansluiten, bijv. ventilatoren, verlichting (wanneer dit niet teveel storend knippert), verwarming enz.
* Een flinke overcapaciteit in aggregaat vermogen kiezen.
* De belasting geleidelijk regelen, zowel op als neer.
* Een aggregaat kiezen die hierbmee beter kan omgaan, de fabrikant benaderen, regeling zomogelijk aanpassen.

Het bovenstaande is een sterk vermoeden, info is sumier. GvH-E
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Elektronica algemeen Tijden zijn in GMT + 2 uur
Pagina 1 van 1                     

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Je mag geen attachments plaatsen in dit forum
Je mag bestanden downloaden in dit forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group and phpBB SEO