een electrische wisselstroommotor, frequentiegestuurd, gaat kapot als hij electrisch aangesloten wordt aan een generator( of stroomgroep). Ook de generator gaat kapot.( ongeveer 250 KVA) Wat doet wat kapot??
De motor de generator of de generator de motor?
Hoe kan ik dit vermijden?
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

Ik vermoed dat de spanningsregeling in de war geraakt van de piekstromen van je frequentieregelaar (die trekt alleen stroom bij het topje van de sinus) en dat die daardoor de spanning te hoog laat worden waardoor alles kapot gaat.
GvH-E
Berichten: 566
Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door GvH-E »

Wat is ongeveer het vermogen van de motor?
Wat drijft deze motor aan? Een sterk wisselende belasting?
Is er nog meer belasting op dit aggregaat geschakeld?
Wat gaat er stuk zowel aan de freq.reg. als aan het aggregaat?
Is dit aggregaat voor sterk wisselende belasting geschikt?

Het zou kunnen zijn dat de belasting zo sterk wisselt dat van het aggregaat zowel de frequentieregeling als de spanningsregeling niet tijdig kan corrigeren.

Verbetering kan geven;
* Zoveel mogelijk extra constante belasting aansluiten, bijv. ventilatoren, verlichting (wanneer dit niet teveel storend knippert), verwarming enz.
* Een flinke overcapaciteit in aggregaat vermogen kiezen.
* De belasting geleidelijk regelen, zowel op als neer.
* Een aggregaat kiezen die hierbmee beter kan omgaan, de fabrikant benaderen, regeling zomogelijk aanpassen.

Het bovenstaande is een sterk vermoeden, info is sumier. GvH-E