Contactor oefening.

Bericht door Tomkrype »

Ok ik heb dus een schakeling die ik moet maken maar ik snap niet echt hoe , kan iemand het scheme tekenen ofzo ? Ik zou het erg apprecieren :)

Er is 1 relais.

Je hebt 1 stop drukknop

Je hebt twee startdrukknoppen

-als je start drukknop 1 indrukt trekt hij aan , wanneer je deze loslaat trekt hij weer niet meer aan

-als je start drukknop 2 indrukt trekt hij aan , wanneer je deze loslaat trekt hij weer niet meer aan

DUS de schakeling is eigenlijk gebaseerd op volgend principe "de contactor moet aantrekken zolang ik op de knop duw en wanneer ik loslaat niet meer"

Ik hoop dat iemand kan helpen :) !
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Je gebruikt dan een maak kontakt van de contaktor als overname kontakt van die startknop.
Hiermee zul je het moeten doen.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
JARI NETWORKS
Berichten: 1697
Lid geworden op: zo 23 apr 2006, 19:01
Locatie: Hedalen. .. Noorwegen .. .. .. .. .. .. ...

Bericht door JARI NETWORKS »

Ik begrijp de funktie van die stopknop niet helemaal,
als je de startknop (1 of 2) loslaat stopt tie toch al??
http://pent.no/Vaer.aspx?ID=84337
600 MOH
tot nu toe koudste temp -29,9
De logica van Windows: klik op START om af te sluiten.
Mijn verrekijker vergroot 10x, maar bij de 11e keer werkte hij ook nog
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

De stopknop staat als verbreek kontakt in serie met de startknoppen die overgenomen worden door een hulp contakt van het relais.
Dus de startknop zet het relais in, het overname kontakt zorgt ervoor dat het relais in blijft. Als je dan de stopknop indrukt valt de zaak weer af.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
JARI NETWORKS
Berichten: 1697
Lid geworden op: zo 23 apr 2006, 19:01
Locatie: Hedalen. .. Noorwegen .. .. .. .. .. .. ...

Bericht door JARI NETWORKS »

Ja, dat had ik wel begrepen, maar begreep niet uit de vraag dat de stopknop het relais moest laten afvallen,
enkel dat bij het loslaten van de startknop het relais moest afvallen.

wss weer eens niet goed gelezen
http://pent.no/Vaer.aspx?ID=84337
600 MOH
tot nu toe koudste temp -29,9
De logica van Windows: klik op START om af te sluiten.
Mijn verrekijker vergroot 10x, maar bij de 11e keer werkte hij ook nog
GvH-E
Berichten: 566
Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door GvH-E »

Wanneer de opgave letterlijk wordt gelezen is er hier geen overneemcontact gewenst! (dat komt waarschijnlijk een volgende les....)
De stopknop zal in serie met de relaisspoel moeten en dat is gebaseerd op het woord "stopknop"

Beredeneer en teken het zelf eerst maar eens. Daar leer je van!
De werking van de schakeling hoeft nog niet zinvol te zijn.
GvH-E
Audio system
Berichten: 84
Lid geworden op: di 23 sep 2008, 11:12
Locatie: Moeskroen (België). .. .

Bericht door Audio system »

hier is het antwoord simpel.

stopdrukknop (NOODSTOP) in serie met de twee startdrukknoppen die in parallel met elkaar worden aangesloten.

Dit is de simpelste oefening die je kunt maken.
Heb ik vroeger van les gehad in mijn school om motoren te schakelen.

grtz
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Audio system schreef:hier is het antwoord simpel.

stopdrukknop (NOODSTOP) in serie met de twee startdrukknoppen die in parallel met elkaar worden aangesloten.

Dit is de simpelste oefening die je kunt maken.
Heb ik vroeger van les gehad in mijn school om motoren te schakelen.

grtz
Bedoel je zo ? Afbeelding


Ik deed het de vorige keer zo en de tekening was verkeerd
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

Zo klopt het met je opdracht.

Verder nog een tip: Teken je stop knop vanboven. Dat is makkelijker als je straks overname contacten enzo moet gaan toevoegen bij je startknop.
Audio system
Berichten: 84
Lid geworden op: di 23 sep 2008, 11:12
Locatie: Moeskroen (België). .. .

Bericht door Audio system »

je neemt de woorden uit mijn mond stynus maar dit is inderdaad zo dat volgens de wet altijd de noodstop vanboven moet zitten.
dit omdat hij zogezegd sneller de stroom onderbreekt als hij boven zit en niet onderaan de startdrukknoppen.
Hopelijk zal je contactoroefeningen goed werken.

grtz
GvH-E
Berichten: 566
Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door GvH-E »

[quote=" Audio system"] je neemt de woorden uit mijn mond stynus maar dit is inderdaad zo dat volgens de wet altijd de noodstop vanboven moet zitten.
dit omdat hij zogezegd sneller de stroom onderbreekt als hij boven zit en niet onderaan de startdrukknoppen.
grtz
[/quote]

Audio systeem: nu schrijf je onzin!
Het schakelen in een keten zowel boven als onder in die keten maakt echt geen verschil in schakelsnelheid!
Overigens is er niet over NOODstop geschreven. GvH-E
Audio system
Berichten: 84
Lid geworden op: di 23 sep 2008, 11:12
Locatie: Moeskroen (België). .. .

Bericht door Audio system »

GvH-E schreef:
Audio system schreef: je neemt de woorden uit mijn mond stynus maar dit is inderdaad zo dat volgens de wet altijd de noodstop vanboven moet zitten.
dit omdat hij zogezegd sneller de stroom onderbreekt als hij boven zit en niet onderaan de startdrukknoppen.
grtz
Audio systeem: nu schrijf je onzin!
Het schakelen in een keten zowel boven als onder in die keten maakt echt geen verschil in schakelsnelheid!
Overigens is er niet over NOODstop geschreven. GvH-E
dit is wat mijn leerkracht mij vertelde dus alle blaam gaat naar hem.
overigens is het denk ik toch voorgeschreven veiligheidsmodules volgens de regels VOOR de schakeling komt.
Ik heb het nog nooit gezien of er iemand nu een zekering of een thermische veiligheid voor een motor, na de schakeling geplaatst heeft.
En daar kan je nu iets niet over zeggen omdat het zogezegd waar is wat ik zeg want zekeringkast staat toch ook VOOR je hele schakeling...
En een neutraaldraad MAG NOOIT onderbroken worden door een zekering.
Ik wil je niet aanvallen maar inderdaad zal dit maar weinig invloed hebben op de schakelsnelheid. (mss maar 1 /1000000ste van een sec ofzo), maar ik denk dat je me verkeerd begrijpt.
en zowel een noodstop als een stop is het inderdaad beter dat je voor de schakeling zet en niet erna.
Daar zijn we het toch over eens GvH-E?

grtz
Gebruikersavatar
deejayke
Berichten: 1076
Lid geworden op: ma 5 jul 2004, 21:47
Locatie: antwerpen, belgie. .
Contacteer:

Bericht door deejayke »

dat een aarding nooit onderbroken mag worden, kan ik in komen. maar waarom mag een neuter nooit gezekerd worden (bij mijn weten gebeurd dit toch wel in de huisinstallatie)??
Een spoel is als een vrouw, altijd tegen werken!
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom :D
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Als de 0 onderbroken wordt omdat de zekering kapot is gegaan, en je schakeld dan een belasting in, dan staat de volle netspanning op de 0 (blauwe) draad. Je verwacht dat misschien niet en als je dan die draad aanraakt, dan is het huilen met de pet op.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

De nul mag wel onderbroken worden maar dat moet dan met een 2 polige of 4 polige automaat. Dan schakelt de fase en nul tegelijk uit.

Als je 3fasig werkt schakelt de nul vertraagt uit. Als daar de nul alleen zou uitvallen en je fasebelastingen zijn niet mooi verdeeld (en die zijn bijna nooit mooi verdeeld) dan ga je je sterpunt naar de zwaarst belaste fase toetrekken waardoor de spanning tussen het sterpunt en de andere 2 fase's stijgt. Dat kan dan oplopen tot 400V waardoor veel apparaten kapot gaan.
Gebruikersavatar
deejayke
Berichten: 1076
Lid geworden op: ma 5 jul 2004, 21:47
Locatie: antwerpen, belgie. .
Contacteer:

Bericht door deejayke »

aha, dank voor de verhelderende uitleg Mat. zelf heb ik altijd leren werken en gebruik gemaakt van 2polige of 4polige automaten. dus eigenlijk wat Stynus aanhaalde.

groetjes
Een spoel is als een vrouw, altijd tegen werken!
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom :D
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
Audio system
Berichten: 84
Lid geworden op: di 23 sep 2008, 11:12
Locatie: Moeskroen (België). .. .

Bericht door Audio system »

ja dat bedoelde ik ook.
alleen de fuse (ja dat kan ook) mag een neutraal nooit onderbreken
een gewone zekering wel.

grtz