Contactor oefening met twee verschillende starts
Contactor oefening met twee verschillende starts
Hallo ,
Ik heb een kleine vraag in verband met een contactor oefening.
Ik heb al reeds een heel pak contactor oefeningen afgewerkt sinds m'n laatste probleem maar zit nu toch echt vast.
Wat ik nu moet maken is een contactor oefening met :
1contactor
1stop drukknop (soort noodstop)
start 1 drukknop die wanneer je er op duwt de contactor aantrekt en wanneer je stopt met duwen ook , pas wanneer je op de stop duwt zal de contactor ook stoppen
start 2 drukknop die de contactor alleen aantrekt ZO LANG je er op duwt , wanneer je loslaat stops de contactor met werken
Ik was al even op weg en dacht eerst dat ik hem vond :
Maar hier zie je dat het overname contact zal aanblijven wanneer ik de tweede drukknop induw en de contactor zal dus niet afgaan als ik de durkknop loslaat. Ik hoop dat iemand kan helpen.
Een tekening zou echt veel helpen als het mogelijk is
-Tom
Ik heb een kleine vraag in verband met een contactor oefening.
Ik heb al reeds een heel pak contactor oefeningen afgewerkt sinds m'n laatste probleem maar zit nu toch echt vast.
Wat ik nu moet maken is een contactor oefening met :
1contactor
1stop drukknop (soort noodstop)
start 1 drukknop die wanneer je er op duwt de contactor aantrekt en wanneer je stopt met duwen ook , pas wanneer je op de stop duwt zal de contactor ook stoppen
start 2 drukknop die de contactor alleen aantrekt ZO LANG je er op duwt , wanneer je loslaat stops de contactor met werken
Ik was al even op weg en dacht eerst dat ik hem vond :
Maar hier zie je dat het overname contact zal aanblijven wanneer ik de tweede drukknop induw en de contactor zal dus niet afgaan als ik de durkknop loslaat. Ik hoop dat iemand kan helpen.
Een tekening zou echt veel helpen als het mogelijk is
-Tom
zet het verbreek contact van uw 2de start same parallel over je eerste start met het overneemconact (zie schema in de link hieronder)
als je dan op de 3de drukknop(S3) durkt zal het overneemcontact (k1) wel sluiten maar als je S3 lost zal de contactor uitvallen , nevenelement van S3 zal terug naar NG toestand gaan en het overneemcontact valt ook af , zodus heb je een oefening start stop voorang stop , met puls , zoals in je opdracht staat
http://xs.to/xs.php?h=xs136&d=09062&f=schema799.jpg heb da schema snel ff me paint getekent :p heb geen deftig programme hier thuis voor zo'n dinge
zit in het 5de jaar elektro technieke , moet er zo 100de verschillende van die rot oefeninge maken en ze worde er niet makkelijker op , ben nu bezig met het schema voor rechts links , ster driehoek voor motoren , niet zo moeilijk als je het begrijpt maar dat komt er wel in als je daar wat mee bezig bent
als je dan op de 3de drukknop(S3) durkt zal het overneemcontact (k1) wel sluiten maar als je S3 lost zal de contactor uitvallen , nevenelement van S3 zal terug naar NG toestand gaan en het overneemcontact valt ook af , zodus heb je een oefening start stop voorang stop , met puls , zoals in je opdracht staat
http://xs.to/xs.php?h=xs136&d=09062&f=schema799.jpg heb da schema snel ff me paint getekent :p heb geen deftig programme hier thuis voor zo'n dinge
zit in het 5de jaar elektro technieke , moet er zo 100de verschillende van die rot oefeninge maken en ze worde er niet makkelijker op , ben nu bezig met het schema voor rechts links , ster driehoek voor motoren , niet zo moeilijk als je het begrijpt maar dat komt er wel in als je daar wat mee bezig bent
-
- Berichten: 566
- Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
- Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Gezien de beperking van max. 1 relais en alleen met maakcontact-drukknoppen is de gevraagde schakeling zonder extra elektronica niet uitvoerbaar.
Wanneer je toch een verbreekcontact (of wisselcontact) in een drukknop toepast zal het relais niet afvallen bij het (snel) loslaten van die drukknop!!
Kortom: de opgave is niet juist omdat er geen oplossing mogelijk is! GvH-E
Wanneer je toch een verbreekcontact (of wisselcontact) in een drukknop toepast zal het relais niet afvallen bij het (snel) loslaten van die drukknop!!
Kortom: de opgave is niet juist omdat er geen oplossing mogelijk is! GvH-E
-
- Berichten: 84
- Lid geworden op: di 23 sep 2008, 11:12
- Locatie: Moeskroen (België). .. .
er staat toch niet dat de drukknop enkel NO is ? je kan ook 1drukknop nemen NO en NG dan is het wel mogelijk zoals op mij schema
ik heb deze oefening "start stop voorang stop met stoot" gemaakt in de les praktijk en het werkt zoals in jou opgave staat
als er letterlijk staat dat de 2de start drukknop enkel NO is dan is het idd niet mogelijk
ik heb deze oefening "start stop voorang stop met stoot" gemaakt in de les praktijk en het werkt zoals in jou opgave staat
als er letterlijk staat dat de 2de start drukknop enkel NO is dan is het idd niet mogelijk