Opgave: Een machine verwerkt 2 grondstoffen A en B tot C. A en B worden ocnstant toegevoegd, C wordt constant afgevoerd, bij een blokering in de aanvoer of afvoer moet de machien stoppen.
Voor grondstof A is er opnemer A
-> 0 = afwezig(geblokeert)
-> 1 = aanwezig (machine werkt)
Voor grondstof B is er opnemer B
-> 0 = afwezig(geblokeert)
-> 1 = aanwezig (machine werkt)
Voor Afvoer C is er opnemer C
-> 0 = afwezig(geblokeert)
-> 1 = aanwezig (machine werkt)
Signaal wanneer een van de afvoer en aanvoeren niet werkt = S
-> 0 = er wordt een signiaal gezonden
-> 1 = alles werkt dus geen signiaal
______________________________________
zie attachement waarheids tabel en Schakeling(tabel klopt volgens leerkracht en mezelf ). alleen schakeling van mij is niet juist volgens mijn leerkracht.
Wie heeft er nu gelijk ik of me leerkracht of allebei, ook als ik ongelijk heb dank u
Dag Synced
Oef gemaakt met school discusie met leerkracht
Oef gemaakt met school discusie met leerkracht
- Bijlagen
-
- elektriciteit.jpg (38.15 KiB) 10320 keer bekeken
Richting: Industriele Wetenschappen
- deejayke
- Berichten: 1076
- Lid geworden op: ma 5 jul 2004, 21:47
- Locatie: antwerpen, belgie. .
- Contacteer:
beide oplossingen zijn juist. kijk maar eens naar onderstaand booleaans bewijs
mvg.
mvg.
- Bijlagen
-
- syncedboolbew1.GIF (1.83 KiB) 10282 keer bekeken
Een spoel is als een vrouw, altijd tegen werken!
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
-
- Moderator
- Berichten: 11503
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Zou best wel kunnen dat hij er niks van weet:p , we hadden 4 weken een andere leerkracht en het was heel anders:/Mat Janssen schreef:Ik denk dat de leraar niet weet hoe een inverter getekend moet worden.
Hij wist wel dat er een teken in moest maar hij wist niet welk.
Meneer de leraar, het mag nl. gewoon een hoofdletter I zijn.
dank u allemaal :p
Richting: Industriele Wetenschappen
wij hebben altijd nen poorten moeten gebruiken in plaats not poorten omdat not poorten zogezegt nooit gebruikt worden. daarom gebruikt hij een nen met 1 ingang bv dit (ben bolletje vergeten daarop).Gompy schreef:Die leraar heeft helemaal niet gelijk, wat doet die AND met 1 ingang.....waar zijn de andere AND's om te vergelijken ?
De bovenste tekening is juist, de onderste in broddelwerk.
- Bijlagen
-
- elek2.jpg (3.91 KiB) 10245 keer bekeken
Richting: Industriele Wetenschappen
- Stynus
- Site Admin
- Berichten: 5910
- Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
- Locatie: Overpelt (België)
- Contacteer:
Bij een plc zet je er nog een not poort achter als je nand wil. Die not's ervoor zorgen voor een andere functie.
Met vriendelijke groet,
Stynus
http://www.elektronicastynus.be
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--
Stynus
http://www.elektronicastynus.be
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--