| Auteur |
Bericht |
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Ma 1 Jun 2009, 3:51 Onderwerp: Links rechts |
|
|
Ik heb een vraagje.
Ik moet een links rechts maken. Maar om van links naar rechts te gaan , en van rechts naar links mag je de stop niet gebruiken. DUS niet linkse contactor trekt aan , druk op stop. dan rechte contactor en dan stop en opnieuw
Ik heb volgende tekening ervoor
Het probleem is dat wanneer ik S2 EN S3 samen indruk de contactoren niet mogen werken (links rechts is een soort quizschakeling dus het zou niet echt kunnen dat wanneer beide quizspelers tegelijkertijd drukken ze alletwee aantrekken)
Iemand een idee ?
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10628 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Ma 1 Jun 2009, 11:54 Onderwerp: |
|
|
Ja,
S2 par met K1 en in serie met K2
en
S3 par met K2 en in serie met K1
einde. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Ma 1 Jun 2009, 14:52 Onderwerp: |
|
|
Bedoel je zo ? Want als je het zo bedoelt is het verkeerd , dat is een gewone links rechts.
Ik mag de stop niet gebruiken om overteschakelen en waneer je S2 indrukt zal het verbreekcontact bij K2 (rechtse contactor) genoemd K1 open gaan en die krijg je niet meer aan zonder op de stop te duwen
|
|
| Naar boven |
|
stynus Moderator


Geregistreerd op: 16-5-2003 Berichten: 5682 Woonplaats: Lommel (België)
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Ma 1 Jun 2009, 17:07 Onderwerp: |
|
|
Zo ?
|
|
| Naar boven |
|
stynus Moderator


Geregistreerd op: 16-5-2003 Berichten: 5682 Woonplaats: Lommel (België)
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Ma 1 Jun 2009, 20:50 Onderwerp: |
|
|
Zo dan ? Nu snap ik het , je gebruikt bv. het verbreekcontact van de schakelaar S3 want die kan directe verbinding maken zonder langs die K1 te hoeven passeren..
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Di 2 Jun 2009, 0:09 Onderwerp: |
|
|
| Is deze nu juist of niet ?
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10628 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Di 2 Jun 2009, 7:02 Onderwerp: |
|
|
Het breekkontakt van S2 en s3 wisselen bij de relais. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Di 2 Jun 2009, 9:24 Onderwerp: |
|
|
| Ah gewoon , S2 en S3 omdraaien
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10628 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Di 2 Jun 2009, 18:31 Onderwerp: |
|
|
Alleen de onderste verbreekkontakten, de maakkontakten zitten goed. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Di 9 Jun 2009, 0:24 Onderwerp: |
|
|
Nog een kleine vraag over de bedrading in de drukknoppen
Hoe gaat dit precies met twee contacten , ik heb als volgend gedaan
voorbeeld is van S3 , heb S2 op zelfde manier gedaan met de andere contacten. Getest en de contactors gingen al aan toen ik de spanning aanlegde
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10628 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Di 9 Jun 2009, 8:11 Onderwerp: |
|
|
Zoals ik je schakelingetje bekijk zie ik dat je de aansluitingen ervan niet zo hebt gedaan zoals het allemaal in het verhaal is verteld.
Kijk maar een op het tekeningetje wat ik in het rood heb aangegeven en wat je ook vindt in het verhaal hierover.
Alleen de voorkeur wat mij beterft gaat uit dat je het verbreek van S2 en S3 helemaal niet gaat gebruiken. Dit omdat er toch al een verbreek van het buur relais in de schakeling is opgenomen. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd

schakeling.JPG - 10613 keer
|
|
| Naar boven |
|
GvH-E
Geregistreerd op: 25-3-2007 Berichten: 566 Woonplaats: Amersfoort
|
Geplaatst: Di 9 Jun 2009, 12:50 Onderwerp: |
|
|
Ja , maar dan moet je via "stop" omschakelen en dat wil hij niet.
Wel kun je K1 en K2 vergrendel contacten (verbrekers) weglaten, die hebben geen functie. Wordt het eenvoudiger.
Tip: probeer eens door het wisselen van contacten minder bedrading te creeren. Nog eenvoudiger!
GvH-E
|
|
| Naar boven |
|
stynus Moderator


Geregistreerd op: 16-5-2003 Berichten: 5682 Woonplaats: Lommel (België)
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 18:45 Onderwerp: |
|
|
Deze met de stop S2 en S3 is idd de juiste (enkel stop S2 en S3 van plaats verwisselen)
Nu heb ik het bedradingsschema maar als ik de spanning aanleg gaat K1 en K2 direct aan
De reden dat de bovenste kant van S2 en S3 gemeenschappelijk is is omdat de drukknoppen op school met drie draden zijn. 1 uit stop contact ; 1 uit start en 1 gemeenschappelijke
|
|
| Naar boven |
|
GvH-E
Geregistreerd op: 25-3-2007 Berichten: 566 Woonplaats: Amersfoort
|
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 22:48 Onderwerp: |
|
|
Aan deze spagettiepuzzel ga ik geen tijd besteden, het is zeker fout!
Teken eerst het werkingsschema eens goed en ook netter, daar zitten nog steeds dezelfde fouten in!!
(tip: teken dan gelijk al de contacten schakelend van links naar rechts zoals het hoort, dan maakt het de werking duidelijk)
Laat dan ook de overbodige verbreekcontacten K1 en K2 weg volgens eerdere tekst.
Als dat alles goed is en je de werking ook begrijpt kun je pas gaan bedraden.
Dan kun je zelf de bedradingsfout vinden. Drukknoppen met wisselcontact is uitstekend mogelijk!
Succes, GvH-E
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Di 16 Jun 2009, 0:22 Onderwerp: |
|
|
Ik begrijp de werking wel.
Wat ik niet begrijp is dat ik 4 draden nodig heb waar er maar 3 uit de drukknop komen. Het is die gemeenschappelijke die me verwart.
Ik moet op die gemeenschappelijke en draad van het stop en start contact aansluiten maar dan gaan de 2draden erlangs en zullen de contacten direct aantrekken :I
|
|
| Naar boven |
|
smd_lover Moderator

Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 992 Woonplaats: prov Groningen.
|
Geplaatst: Di 16 Jun 2009, 10:54 Onderwerp: |
|
|
Direct boven de relaisspoel zit een S2 en een K2.
S2 en K2 van plaats verwisselen.
S3 en K3 ook.
Dan kun je werken met een druktoets met 3 aansluitingen.
|
|
| Naar boven |
|
stynus Moderator


Geregistreerd op: 16-5-2003 Berichten: 5682 Woonplaats: Lommel (België)
|
|
| Naar boven |
|
smd_lover Moderator

Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 992 Woonplaats: prov Groningen.
|
Geplaatst: Di 16 Jun 2009, 12:02 Onderwerp: |
|
|
Ah, ik ging er van uit dat het schema klopte
|
|
| Naar boven |
|
GvH-E
Geregistreerd op: 25-3-2007 Berichten: 566 Woonplaats: Amersfoort
|
Geplaatst: Di 16 Jun 2009, 15:17 Onderwerp: |
|
|
Heb je mijn commentaar van 15-06 gelezen? GvH-E
SUCCES GvH-E
|
|
| Naar boven |
|
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009 Berichten: 16
|
Geplaatst: Di 16 Jun 2009, 22:58 Onderwerp: |
|
|
Verbreek contacten mochten niet weggelaten worden. Want als je de contactoren zelf indrukt moeten die als mechanische beveiliging werken.
Wat smd lover zei kan wel denk ik. Als ik de verbreekdrukknoppen met de verbreekcontacten omdraai heb ik maar 3 draden nodig
|
|
| Naar boven |
|