Links rechts

Wie bang is om te vragen schaamt zich om te leren.
Plaats reactie
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Links rechts

Bericht door Tomkrype »

Ik heb een vraagje.

Ik moet een links rechts maken. Maar om van links naar rechts te gaan , en van rechts naar links mag je de stop niet gebruiken. DUS niet linkse contactor trekt aan , druk op stop. dan rechte contactor en dan stop en opnieuw

Ik heb volgende tekening ervoor

Afbeelding

Het probleem is dat wanneer ik S2 EN S3 samen indruk de contactoren niet mogen werken (links rechts is een soort quizschakeling dus het zou niet echt kunnen dat wanneer beide quizspelers tegelijkertijd drukken ze alletwee aantrekken)

Iemand een idee ?
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Ja,
S2 par met K1 en in serie met K2
en
S3 par met K2 en in serie met K1
einde.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Afbeelding

Bedoel je zo ? Want als je het zo bedoelt is het verkeerd , dat is een gewone links rechts.

Ik mag de stop niet gebruiken om overteschakelen en waneer je S2 indrukt zal het verbreekcontact bij K2 (rechtse contactor) genoemd K1 open gaan en die krijg je niet meer aan zonder op de stop te duwen
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

In serie met die 2 verbreekcontacten die je net verplaatst hebt nog een verbreek contact van je drukknop van de tegenovergestelde richting.
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Afbeelding

Zo ?
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

Ja maar dan van je drukknop en niet van de contactor.
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Afbeelding

Zo dan ? Nu snap ik het , je gebruikt bv. het verbreekcontact van de schakelaar S3 want die kan directe verbinding maken zonder langs die K1 te hoeven passeren..
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Is deze nu juist of niet ?
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Het breekkontakt van S2 en s3 wisselen bij de relais.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Ah gewoon , S2 en S3 omdraaien
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Alleen de onderste verbreekkontakten, de maakkontakten zitten goed.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Nog een kleine vraag over de bedrading in de drukknoppen

Hoe gaat dit precies met twee contacten , ik heb als volgend gedaan

voorbeeld is van S3 , heb S2 op zelfde manier gedaan met de andere contacten. Getest en de contactors gingen al aan toen ik de spanning aanlegde

Afbeelding
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Zoals ik je schakelingetje bekijk zie ik dat je de aansluitingen ervan niet zo hebt gedaan zoals het allemaal in het verhaal is verteld.
Kijk maar een op het tekeningetje wat ik in het rood heb aangegeven en wat je ook vindt in het verhaal hierover.
Alleen de voorkeur wat mij beterft gaat uit dat je het verbreek van S2 en S3 helemaal niet gaat gebruiken. Dit omdat er toch al een verbreek van het buur relais in de schakeling is opgenomen.
Bijlagen
schakeling.JPG
schakeling.JPG (11.14 KiB) 52604 keer bekeken
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
GvH-E
Berichten: 566
Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door GvH-E »

Ja , maar dan moet je via "stop" omschakelen en dat wil hij niet.
Wel kun je K1 en K2 vergrendel contacten (verbrekers) weglaten, die hebben geen functie. Wordt het eenvoudiger.

Tip: probeer eens door het wisselen van contacten minder bedrading te creeren. Nog eenvoudiger!
GvH-E
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

Dat moet helemaal niet. Bekijk het schema maar eens goed.

Edit: Je hebt het wss op die verbreekcontacten van de relais die Mat aanhaalde? Dan heb je idd gelijk.
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Deze met de stop S2 en S3 is idd de juiste (enkel stop S2 en S3 van plaats verwisselen)

Afbeelding

Nu heb ik het bedradingsschema maar als ik de spanning aanleg gaat K1 en K2 direct aan

Afbeelding

De reden dat de bovenste kant van S2 en S3 gemeenschappelijk is is omdat de drukknoppen op school met drie draden zijn. 1 uit stop contact ; 1 uit start en 1 gemeenschappelijke
GvH-E
Berichten: 566
Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door GvH-E »

Aan deze spagettiepuzzel ga ik geen tijd besteden, het is zeker fout!
Teken eerst het werkingsschema eens goed en ook netter, daar zitten nog steeds dezelfde fouten in!!
(tip: teken dan gelijk al de contacten schakelend van links naar rechts zoals het hoort, dan maakt het de werking duidelijk)
Laat dan ook de overbodige verbreekcontacten K1 en K2 weg volgens eerdere tekst.
Als dat alles goed is en je de werking ook begrijpt kun je pas gaan bedraden.
Dan kun je zelf de bedradingsfout vinden. Drukknoppen met wisselcontact is uitstekend mogelijk!
Succes, GvH-E
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Ik begrijp de werking wel.

Wat ik niet begrijp is dat ik 4 draden nodig heb waar er maar 3 uit de drukknop komen. Het is die gemeenschappelijke die me verwart.

Ik moet op die gemeenschappelijke en draad van het stop en start contact aansluiten maar dan gaan de 2draden erlangs en zullen de contacten direct aantrekken :I
smd_lover
Moderator
Moderator
Berichten: 1877
Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
Locatie: prov Groningen.. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door smd_lover »

Direct boven de relaisspoel zit een S2 en een K2.
S2 en K2 van plaats verwisselen.
S3 en K3 ook.
Dan kun je werken met een druktoets met 3 aansluitingen.
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

Nee kan niet.

Kijk maar eens goed:
Afbeelding
smd_lover
Moderator
Moderator
Berichten: 1877
Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
Locatie: prov Groningen.. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door smd_lover »

Ah, ik ging er van uit dat het schema klopte :roll:
GvH-E
Berichten: 566
Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door GvH-E »

Heb je mijn commentaar van 15-06 gelezen? GvH-E
SUCCES GvH-E
Tomkrype
Berichten: 16
Lid geworden op: do 8 jan 2009, 23:30

Bericht door Tomkrype »

Verbreek contacten mochten niet weggelaten worden. Want als je de contactoren zelf indrukt moeten die als mechanische beveiliging werken.

Wat smd lover zei kan wel denk ik. Als ik de verbreekdrukknoppen met de verbreekcontacten omdraai heb ik maar 3 draden nodig ;)
Plaats reactie