motoren 430kW op 400VAC

Bericht door lotr_mtd »

Geachte,

Ik ben op zoek naar informatie of er motoren van 430kW en 330 kW op 400V.
Bestaan deze motoren?

Waarom zou men deze motoren op laag spanning gebruikt worden en niet beter op hoogspanning zoals 3,3kV?
bezoek zeker eens www.wargamesatmtd.tk
Gebruikersavatar
Gompy
Berichten: 559
Lid geworden op: zo 28 okt 2007, 15:32
Locatie: Alkmaar
Contacteer:

Re: motoren 430kW op 400VAC

Bericht door Gompy »

lotr_mtd schreef:Geachte,

Ik ben op zoek naar informatie of er motoren van 430kW en 330 kW op 400V.
Bestaan deze motoren?
Ja, wij hebben 4 stuks staan op de ventilatoren.
Waarom zou men deze motoren op laag spanning gebruikt worden en niet beter op hoogspanning zoals 3,3kV?
Het zijn backupmotoren voor als de hoogspanning uitvalt.
We zouden dan de trek verliezen in de kanalen en dat willen we niet bij een temperatuur van ongeveer 1200 graden.
Normaal gesproken zullen deze motoren nooit zelfstandig draaien omdat bij amperages van 1500A in contineu bedrijf je dan wel hele dikke kabels nodig hebt.
Je kan de ventilatoren niet starten met deze motoren, alleen maar aan de gang houden.
lotr_mtd
Berichten: 227
Lid geworden op: di 22 nov 2005, 20:45
Locatie: . .

Bericht door lotr_mtd »

Azo
goed om te weten
van die diameters van de kabels wist ik wel
en hierdoor gaan deze veel kosten.

en zijn ook moeilijk te plaatsen e
want we kwamen uit voor een 330kW bij 400V een kabel van 3 x 240 mm²
dit is niet zomaar iets dat je gemakkelijk legt e.
bezoek zeker eens www.wargamesatmtd.tk
Gebruikersavatar
Gompy
Berichten: 559
Lid geworden op: zo 28 okt 2007, 15:32
Locatie: Alkmaar
Contacteer:

Bericht door Gompy »

De dikte valt wel mee, dat is zo'n 17,5mm koper per ader.
Een kabel zal ongeveer 10cm doorsnede hebben.
10kV heeft ongeveer de zelfde diameter.
Gebruikersavatar
Stynus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 5910
Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Locatie: Overpelt (België)
Contacteer:

Bericht door Stynus »

Van die kabels worden meestal gelegd met meerder kabels parallel.

Ben een 5 jaar terug op men stage een week bezig geweest met van die dikke kabels te trekken. Dat is geen makkelijk werk.