Geplaatst: Di 2 Mrt 2010, 20:36 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
Hallo technicie, Ik ben in het bezit van een Somfy zon-windcensor die ik wil gebruiken voor mijn zonnescherm maar ik mis de verdere apparatuur die er bij hoort. kan iemand mij vertellen of het mogelijk is, en zo ja hoe om er een relais o.i.d. mee aan te sturen.

image_982.jpg - 903 keer
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Wo 3 Mrt 2010, 7:55 Onderwerp: |
|
|
Comperator gebruiken. Aan de ene pin je referentie spanning , aan de andere pin de uitgang van deze schakeling, en aan de uitgang je schakeling die je relaitje laat schakelen. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Wo 3 Mrt 2010, 10:54 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
Hallo, Mat. Bedankt voor je reactie, maar zou je
er een tekeningetje van willen maken dan kan ik
er wat beter mee overweg.
Vr.gr. Henk
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Vr 5 Mrt 2010, 10:22 Onderwerp: |
|
|
Hierdan een schemaatje, het kan wel zijn dat je van de comperatoren de ingang moet wisselen. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd

image_982_189.jpg - 838 keer
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Vr 5 Mrt 2010, 16:21 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
Mat, heel erg bedankt ik heb de onderdelen
al besteld bij Dick Best, zo gauw als ik het
werkende heb laat ik wat weten.
Vr.gr. Henk.
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 17:46 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
Ik heb een proefopstelling gemaakt
op breadboard maar met zon(zaklamp)
of wind(compressor) geeft hij geen teken
van leven. Alleen als ik de potmeter
terug draait schakelt mijn relais in
ook heb ik de ingangen wind en zon
verwisselt maar dat maakte geen verschil.
Enig idee waar ik het moet zoeken ?
|
|
| Naar boven |
|
smd_lover
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 715 Woonplaats: prov Groningen
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 18:00 Onderwerp: |
|
|
Je kunt de spanning op de elko eens meten.
Als er wind is moet de elko van 10uF opladen door de pulsjes die er van de windsensor komen.
Als er geen licht is moet op de 'zon' aansluiting 0V staan.
Bij licht moet er 0.6V op komen te staan.
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 18:16 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
Er staat bij zon idd 0v op maar verandert niet
alsik er licht opzet en bij wind dito eender
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 18:47 Onderwerp: |
|
|
Een voor een testen. Begin eerst met de wind. kijk eens of er voor de condersator van 1uf (aan de opnemer zijde) spanning komt en gaat als het waait? _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:03 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
| Bij stilstand 0v. bij wind variabel 2.5 - 3.5v.
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:09 Onderwerp: |
|
|
Prima, wat gebeurd er dan op de elko van 10uF. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:11 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
| Op ingang 3 voor de zon, bij daglicht 5v. en bij zon ong. 16v.
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:17 Onderwerp: |
|
|
Sorry ik was al weer verder gegaan.
Maar op de elco komt bij gewone wind
ong. 1v. te staan
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:21 Onderwerp: |
|
|
| Nee 1,5 tot 2v.
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:34 Onderwerp: |
|
|
Prima, dan werkt alles.
Maak pen 1 eens los van pen 7 kijk dan als het relais schakelt bij wind.
Als dan goed werkt, dan maak je pen 1 weer vast .
Neem een serie weerstand op tussen de zon uitgang van je zon/wind printje van 1 Mohm. en stel dan de zaak met de onderste potmeter dat bij zinlicht en wind de zaak werkt. en bij donker of heel veel wind niet. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:10 Onderwerp: |
|
|
Als ik pen 1 losmaak dan werkt het relais, maar andersom
met wind uit en zonder wind aan
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:15 Onderwerp: |
|
|
Eerste regel van mijn tweede post in dit topic!!  _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:46 Onderwerp: |
|
|
Wind werkt prima maar zon doet nog niets
ik heb op de uitgang zon 0.05v. en bij zon 0.19v.
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 11:10 Onderwerp: |
|
|
Dan moet je het schakelpunt van de comperator ook zo laag brengen. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 14:24 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
Ik kan het zongedeelte niet aan de gang krijgen,
maar kan ik dit gedeelte in zijn geheel (aansluiting
1,2,3 met potm.1M en R1M) laten vervallen of moet
er iets naar min?. Ik heb nog een schema van een
goed werkende lichtcensor met een eigen relais
dus wil ik een nieuwe print maken voor de windvin,
heb ik dan voor het windgedeelte alleen die reedsch.
met de weerstand van 1K nodig ?
|
|
| Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10437 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 19:04 Onderwerp: |
|
|
Ja _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 20:54 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
| Duidelijk !!, maar toch heel veel dank.
|
|
| Naar boven |
|
Hertog Jan

Geregistreerd op: 18-4-2007 Berichten: 120 Woonplaats: Woerden
|
Geplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 20:48 Onderwerp: Zon/windcensor |
|
|
Hallo Mat, ik heb even een foto gemaakt van
de oude en de nieuwe print om te laten zien
dat ik er wel mee doorgegaan ben. Het boven
deel is van jouw schema voor de windvin
en het onderste is voor de zon censor en alles
werkt prima. Nogmaals dank voor de moeite.

CIMG1023.JPG - 585 keer

CIMG1024.JPG - 585 keer
|
|
| Naar boven |
|
smd_lover
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 715 Woonplaats: prov Groningen
|
Geplaatst: Wo 10 Mrt 2010, 21:09 Onderwerp: |
|
|
Net printje
|
|
| Naar boven |
|