Op Elektronicaforum.nl is de kans om een antwoord op je vraag te krijgen heel groot. In overzichtelijke subcategorieën kun je vragen en antwoorden over elektronica zoeken, plaatsen en beantwoorden.
Elektronica Forum is onderdeel van Schakelingen Online
 


 
Belimo LM230 i.c.m. schakelklok

 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Ervaringen
Auteur Bericht
calimero1566



Geregistreerd op: 5-5-2010
Berichten: 7

BerichtGeplaatst: Ma 19 Jan 2015, 11:06    Onderwerp: Belimo LM230 i.c.m. schakelklok Reageer met quote

Ik heb een omkeerbare motor (Belimo lm230) die ik verbonden heb met bruin en blauw op wcd middels een stekker. De witte draad is de schakeldraad (als ik die tegen bruin houd gaat de motor dicht en tegen blauw gaat deze weer open v.v.). Zodra de motor op het eindpunt is gekomen slaat deze af (op beide zijden) en komt in rust. Tot deze weer aangestuurd wordt door een puls .Dit werkt tot nog toe perfect. Echter nu wil ik deze schakelen via een schakelklok en dan komen voor mij de echte problemen. Kan iemand mij helpen hoe moet ik dit nou moet aansluiten? Bij voorbaat hartelijk dank.



schema
image-2015-01-19 (2)kl.jpg

image-2015-01-19 (2)kl.jpg - 3486 keer

Schakelklok
image-2015-01-19 (1)kl.jpg

image-2015-01-19 (1)kl.jpg - 3486 keer

Motor
image-2015-01-19 kl.jpg

image-2015-01-19 kl.jpg - 3486 keer

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
smd_lover
Moderator
Moderator


Geregistreerd op: 24-3-2009
Berichten: 1578
Woonplaats: prov Groningen.

BerichtGeplaatst: Ma 19 Jan 2015, 11:35    Onderwerp: Reageer met quote

De witte gaat op 3.
Op 4 de fase en op 5 de nul (of andersom)
.
_________________
Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
calimero1566



Geregistreerd op: 5-5-2010
Berichten: 7

BerichtGeplaatst: Ma 19 Jan 2015, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote

Hartelijk dank voor uw (snelle) antwoord. Ben bang dat de schakelklok defect is want hoor hem niet meer schakelen. Heb op
1 = N
2 = L
Dit via stekker in stopcontact

Draden van motor:
witte schakeldraad van motor = 3
blauw van motor = 4
bruin van motor = 5

Dit is de bedoeling , toch?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Ervaringen Tijden zijn in GMT + 2 uur
Pagina 1 van 1                     

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Je mag geen attachments plaatsen in dit forum
Je mag bestanden downloaden in dit forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group and phpBB SEO