Ik probeer een master/slave oplossing te maken, waarbij de inschakeling van een apparaat (ventilator 220V) de gemotoriseerde (220V, Max 4VA) drukklep opent of sluit.
Ik dacht zelf aan een combi van een wisselrelais zoals https://www.conrad.nl/p/relaisprintplaa ... ac-1570053 en een Kemo master/slave module https://www.conrad.nl/p/kemo-m103n-mast ... ac-1091973. De gemotoriseerde drukklep wordt aangesloten op N, L1 (open), L2 (dicht). L1/L2 kunnen niet gelijktijdig spanning hebben (anders was ik met de master/slave module al klaar geweest)
Ik wil de relais en de module als volgt aansluiten op de drukklep:
N > Drukklep N + Kemo N (input) + Relais A1
L > Kemo L (input)
Kemo L (slave) > Relais A2
Relais contact 12 > Drukklep L1
Relais contact 14 > Drukklep L2
Zie ik nog iets over het hoofd hier?
Dank voor jullie reactie!
Simpele master/slave schakeling met wisselrelais
- Stynus
- Site Admin
- Berichten: 5910
- Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
- Locatie: Overpelt (België)
- Contacteer:
Waarom sluit je de 2 niet gewoon op dezelfde kabel aan? Dan krijgen ze tegelijk 230V en gaan dus samen aan.
Met vriendelijke groet,
Stynus
http://www.elektronicastynus.be
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--
Stynus
http://www.elektronicastynus.be
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--