Hallo, ik heb de volgende vraag over mijn groepenkast. Ik heb nu een 3 fase (3x25A) aansluiting gekregen vanwege elektrisch koken. De huidige groepsindeling bevalt mij eigenlijk prima.
De vraag: Moet ik de groepenkast anders laten aansluiten vanwege de 2 extra fasen, of zijn deze direct beschikbaar? Maw de fases staan parallel?
Alvast bedankt,
Jeroen
nb) Sorry als dit in de verkeerde thread is gepost, ik had moeite met het aanmaken van een nieuwe topic.

groepenkast.jpeg - 2822 keer
|
|
Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 11422 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Wo 23 Feb 2022, 13:07 Onderwerp: |
|
|
De 3 fases, staan nooit parallel, ze zijn alle 3 afzonderlijk. Wanneer U tevreden bent kunt U het zo laten. Het is echter mogelijk dat U eerst voor 1 fase een zwaardere hoofdzekering had dan nu met 3 fasen. Als dat zo is en er is ergens een groep die meer stroom nodig heeft dan de rest. Dan is het verstandig een nieuwe onderverdeling te maken over de nieuwe 3 fases. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
Naar boven |
|
JeroenLWD
Geregistreerd op: 23-2-2022 Berichten: 5
|
Geplaatst: Wo 23 Feb 2022, 13:30 Onderwerp: |
|
|
Allereerst dank voor je reactie
Ok, sorry. Ik ben niet echt bekend met termen. Wat ik bedoelde is het volgende ..
Ik heb nu 3 fases, mijn vraag is moet de groepenkast veranderd worden, zodat bijvoorbeeld de keukengroep op een eigen fase zit. De huidige indeling is nog vanuit de situatie van 1 fase.
Ik vind het eigenlijk prima zo. Vooropgesteld dat er bij zwaardere belasting (meer als 25A) ook automatisch gebruik wordt gemaakt van de andere 2 fases bedoel ik dus.
|
|
Naar boven |
|
JeroenLWD
Geregistreerd op: 23-2-2022 Berichten: 5
|
Geplaatst: Wo 23 Feb 2022, 13:31 Onderwerp: |
|
|
Kortom "Worden de 3 fases momenteel wel gebruikt?"
|
|
Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 11422 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Wo 23 Feb 2022, 15:05 Onderwerp: |
|
|
Er staat in je start post "Ik heb nu een 3 fase (3x25A) aansluiting gekregen vanwege elektrisch koken ". Ik denk dat het dus wel gebuikt wordt! Of je zou nog steeds niet elektrisch koken. _________________ signature ruimte te huur
Verhuurd
|
|
Naar boven |
|
JeroenLWD
Geregistreerd op: 23-2-2022 Berichten: 5
|
Geplaatst: Wo 23 Feb 2022, 18:14 Onderwerp: |
|
|
Nee, het electrisch koken was al eerder aangesloten. Ik heb later 3 fasen gekregen. Ze hebben toen de 3 hoofdschakelaars geplaatst, maar verder niks in de groepenkast gedaan
|
|
Naar boven |
|
JeroenLWD
Geregistreerd op: 23-2-2022 Berichten: 5
|
Geplaatst: Wo 23 Feb 2022, 20:55 Onderwerp: |
|
|
Ik geloof dat ik mijzelf kan beantwoorden:
- Ik heb nu 3 fasen, die ik moet zien als losse aansluitingen
- Nu zitten alle groepen op 1 fase (oude situatie)
- Ik heb een keukengroep,2 natte groepen en de rest. Om gebruik te maken van de 3 fasen dienen deze groepen op een eigen fase te komen
1) Keuken
2) Natte groepen
3) Rest van het huis
Ik zal morgen contact opnemen met een installatie bedrijf
|
|
Naar boven |
|
Mat Janssen Moderator


Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 11422 Woonplaats: nederweert
|
Geplaatst: Do 24 Feb 2022, 9:41 Onderwerp: |
|
|
Prima! _________________ signature ruimte te huur