0-10V temperatuur, licht en andere sensoren
0-10V temperatuur, licht en andere sensoren
Ik heb een centraal domotica systeem waarop ik nog enkele 0-10V in en uitgangen vrij heb. Mijn drukknoppen en controleledjes werken op 24V.
Nu zou ik graag enkele temperatuursensoren hebben, gevoed door die 24V liefst en met een 0-10V signaal als uitgang. liefst low cost en klein zodat het makkelijk in te werken is achter bv een schakelaar.
de 0-10V heeft 10bit resolutie, de temp range mag dus best groot zijn. Een negatieve temp voor buiten zou handig zijn.
Verder zou een lichtsensor handig zijn voor buiten (om screens te sturen)
Vochtigheid en waterniveau detectie zou leuk zijn als extratje maar misschien minder praktisch haalbaar.
Temperatuur schakelingen, 0-10V circuits kan ik wel vinden maar niet samen en niet op 24V.
Kan iemand zo'n schakelingetjes tekenen?
Merci
Nu zou ik graag enkele temperatuursensoren hebben, gevoed door die 24V liefst en met een 0-10V signaal als uitgang. liefst low cost en klein zodat het makkelijk in te werken is achter bv een schakelaar.
de 0-10V heeft 10bit resolutie, de temp range mag dus best groot zijn. Een negatieve temp voor buiten zou handig zijn.
Verder zou een lichtsensor handig zijn voor buiten (om screens te sturen)
Vochtigheid en waterniveau detectie zou leuk zijn als extratje maar misschien minder praktisch haalbaar.
Temperatuur schakelingen, 0-10V circuits kan ik wel vinden maar niet samen en niet op 24V.
Kan iemand zo'n schakelingetjes tekenen?
Merci
Hallo,
Wat moet het temperatuur bereik zijn over deze 0 - 10 Volts?
Je kunt eens kijken naar de LM35.
Deze heeft een uitgangs spanning van 10 mV / C.
Zie de aangehechte datasheet voor meer informatie.
Bertus
Wat moet het temperatuur bereik zijn over deze 0 - 10 Volts?
Je kunt eens kijken naar de LM35.
Deze heeft een uitgangs spanning van 10 mV / C.
Zie de aangehechte datasheet voor meer informatie.
Bertus
- Bijlagen
-
- LM35.pdf
- (303.72 KiB) 998 keer gedownload
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
LM35 is inderdaad ideaal, één sensor zou ik buiten willen hangen, daar is de negatieve range wel handig. Maar ik vermoed dat de GND van mijn 0-10V ingang aan de GND van mijn 24V voeding hangt.
Is het dan nog mogelijk om negatief te gaan?
Binnen komen er enkele die tussen de 0 en de 40°C moeten meten. (of 10 tot 40°C) dat zal eenvoudiger zijn
Is het dan nog mogelijk om negatief te gaan?
Binnen komen er enkele die tussen de 0 en de 40°C moeten meten. (of 10 tot 40°C) dat zal eenvoudiger zijn
Hallo,
Kijk eens naar figuur 7 in de datasheet.
Daar staat hoe een negatieve temperatuur gemeten kan worden.
Je hebt wel twee ingangen nodig om de temperatuur te berekenen.
Bertus
Kijk eens naar figuur 7 in de datasheet.
Daar staat hoe een negatieve temperatuur gemeten kan worden.
Je hebt wel twee ingangen nodig om de temperatuur te berekenen.
Bertus
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
ik krijg die bijlage van jou niet open,
Ik kijk naar deze datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
maar ik zie geen negatieve meting met 2 uitgangen.
Ik kijk naar deze datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
maar ik zie geen negatieve meting met 2 uitgangen.
Hallo,
In het TI datasheet dat jij hebt is het figuur 18.
Bertus
In het TI datasheet dat jij hebt is het figuur 18.
Bertus
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
oei, dan ben ik niet volledig mee. Ik denk even luidop:
Ik ga er van uit dat de spanning tussen die + en - afhankelijk is van de temperatuur.
Als de spanning tussen GND en + lager wordt dan die tussen GND en - is het aan het vriezen. (correct?)
Maar de spanning tussen GND en - of tussen GND en + zal steeds positief zijn.
Dus mijn 0-10V ingang niet zomaar over die + en die - maar een ingang van GND naar + en eentje van GND naar - (en dan in m'n software gaan herrekenen.
Zoniet zal ik wat uitleg nodig hebben vrees ik.
Ik ga er van uit dat de spanning tussen die + en - afhankelijk is van de temperatuur.
Als de spanning tussen GND en + lager wordt dan die tussen GND en - is het aan het vriezen. (correct?)
Maar de spanning tussen GND en - of tussen GND en + zal steeds positief zijn.
Dus mijn 0-10V ingang niet zomaar over die + en die - maar een ingang van GND naar + en eentje van GND naar - (en dan in m'n software gaan herrekenen.
Zoniet zal ik wat uitleg nodig hebben vrees ik.
Hallo,
De - uitgang dient als referentie.
De + uitgang geeft de temperatuur.
Is de temperatuur nagatief, dan is de + uitgang spanning ONDER de - uitgang spanning en relatif gezien dus negatief.
Houd er rekening mee dat de chip 10 mV per graad afgeeft.
40 graden is dus 0.4 Volt.
Je kunt er dus nog een versterker tussen plaatsen die b.v. 10 X versterkt.
Bertus
De - uitgang dient als referentie.
De + uitgang geeft de temperatuur.
Is de temperatuur nagatief, dan is de + uitgang spanning ONDER de - uitgang spanning en relatif gezien dus negatief.
Houd er rekening mee dat de chip 10 mV per graad afgeeft.
40 graden is dus 0.4 Volt.
Je kunt er dus nog een versterker tussen plaatsen die b.v. 10 X versterkt.
Bertus
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als die - constant blijft hoef ik die dan maar 1 keer te meten?
Ik kwam dit tegen op t net. http://www.byvac.co.uk/pic32/images/lm3 ... rcuit1.jpg
Het A deel van de opamp zou de diodes vervangen, het B deel versterkt de uitgang.
kan je me hiervoor de weerstandswaardes bepalen om tussen 0V te hebben bij -50°C en 10V bij +50°C (ongeveer)
gevoed door 24V maakt ook een verschil waarschijnlijk?
Ik kwam dit tegen op t net. http://www.byvac.co.uk/pic32/images/lm3 ... rcuit1.jpg
Het A deel van de opamp zou de diodes vervangen, het B deel versterkt de uitgang.
kan je me hiervoor de weerstandswaardes bepalen om tussen 0V te hebben bij -50°C en 10V bij +50°C (ongeveer)
gevoed door 24V maakt ook een verschil waarschijnlijk?
Hallo,
Hier is een tekening aangepast.
De opamp is de LM7322.
http://www.ti.com/product/lm7322
De spannings referentie is de TL431:
http://www.ti.com/product/tl431
Bertus
Hier is een tekening aangepast.
De opamp is de LM7322.
http://www.ti.com/product/lm7322
De spannings referentie is de TL431:
http://www.ti.com/product/tl431
Bertus
- Bijlagen
-
- lm35_offset.jpg (53.96 KiB) 27954 keer bekeken
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
ok, dat ga ik eens maken.
Is er een "niet smd" alternatief voor die opamp? dat past wat makkelijker op zo'n testprintje.
voor de lichtsensor zou ik dit proberen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/68242
Is er een "niet smd" alternatief voor die opamp? dat past wat makkelijker op zo'n testprintje.
voor de lichtsensor zou ik dit proberen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/68242
Hallo,
In de tabel op deze pagina van het AAC forum staan een paar rail to rail opamps:
http://forum.allaboutcircuits.com/showp ... ostcount=7
Ik zou voor de OP295 gaan.
Je hebt de rail to rail nodig om het gehele bereik van -50 to +50 graden uit te geven als 0 to 10 volt.
Bertus
In de tabel op deze pagina van het AAC forum staan een paar rail to rail opamps:
http://forum.allaboutcircuits.com/showp ... ostcount=7
Ik zou voor de OP295 gaan.
Je hebt de rail to rail nodig om het gehele bereik van -50 to +50 graden uit te geven als 0 to 10 volt.
Bertus
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Dus als ik het goed snap werkt het als volgt.
De eerste opamp werkt als spanningsvolger, versterkt dus 1x. maar door dat aan de + die 5V ligt (ook aan de uitgang) staat de GND van de LM35 op 5V.
Heeft die dan enkel als nut dat er geen stroom vloeit tussen die spannigsreferentie en de LM35?
R1 reduceert de stroom door die TL431.
24.7k + 10k + 10k = 24.7k (op 24V is een stroom van 0.97mA) in de TL431 datasheet zie ik iets van een 1mA cath stroom dus gaat dat hierover?
Als ik dan die Vout dan zie ik Vo = (1+R1/R2)Vref dan kom ik aan 10V ipv 5V. kan je dat eens uitleggen?
de 2e opamp versterkt de spanning van OUT met (90/10)+1 keer. de spanning van OUT is dan tov de GND van de LM35, en kan tov die GND negatief gaan.
Met andere woorden, als het 60°C zou worden dan krijg ik 11V op die uitgang. moet ik dat dan niet beperken? Ofwel leg ik die Vref naar 2 of 3V ipv 5V.
De eerste opamp werkt als spanningsvolger, versterkt dus 1x. maar door dat aan de + die 5V ligt (ook aan de uitgang) staat de GND van de LM35 op 5V.
Heeft die dan enkel als nut dat er geen stroom vloeit tussen die spannigsreferentie en de LM35?
R1 reduceert de stroom door die TL431.
24.7k + 10k + 10k = 24.7k (op 24V is een stroom van 0.97mA) in de TL431 datasheet zie ik iets van een 1mA cath stroom dus gaat dat hierover?
Als ik dan die Vout dan zie ik Vo = (1+R1/R2)Vref dan kom ik aan 10V ipv 5V. kan je dat eens uitleggen?
de 2e opamp versterkt de spanning van OUT met (90/10)+1 keer. de spanning van OUT is dan tov de GND van de LM35, en kan tov die GND negatief gaan.
Met andere woorden, als het 60°C zou worden dan krijg ik 11V op die uitgang. moet ik dat dan niet beperken? Ofwel leg ik die Vref naar 2 of 3V ipv 5V.
Hallo,
De stroom door de TL431 is voldoende.
De spanning is (1 + R1/R2) * Vref.
Vref is 2.5 Volts, R1 = R2 = 10 K
De spanning is dus (1 + 10 K / 10 K) * 2.5 = 5 Volts.
De spanning over de begrenzings weerstand is (24 - 5) = 19 Volts.
De stroom door deze weerstand is dus 19 / 4.7K = 4 mA.
De stroom door de 2 10K weestanden is 5 / 20 K = 0.25 mA.
Voor de TL431 blijft dus over 4 - 0.25 = 3.75 mA.
Je hebt gelijk dat 60 graden 11 Volt op de uitgang zet.
Hoever wil je negatieve temperaturen meten?
Bertus
De stroom door de TL431 is voldoende.
De spanning is (1 + R1/R2) * Vref.
Vref is 2.5 Volts, R1 = R2 = 10 K
De spanning is dus (1 + 10 K / 10 K) * 2.5 = 5 Volts.
De spanning over de begrenzings weerstand is (24 - 5) = 19 Volts.
De stroom door deze weerstand is dus 19 / 4.7K = 4 mA.
De stroom door de 2 10K weestanden is 5 / 20 K = 0.25 mA.
Voor de TL431 blijft dus over 4 - 0.25 = 3.75 mA.
Je hebt gelijk dat 60 graden 11 Volt op de uitgang zet.
Hoever wil je negatieve temperaturen meten?
Bertus
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
ok,
lijkt simpel als jij het uitlegt
in Belgie is het de laatste 10 jaar max 36.5°C en min -13°C geweest.
Dat is binnen de range van de huidige config.
ik zou diezelfde sensor een paar keer maken, voor verschillende plaatsen in huis (en eentje buiten).
Ik dacht alleen even, "wat als ik diezelfde sensor in de veranda in de zon hang.... "
wat worden de waarden als je tussen de -30 en de +70zou willen meten?
Die Vref is gewoon altijd 2.5V dus, mag ik dan gewoon wat spelen met die 2 weerstanden. bv 3k3 en 18k dan heb ik ong 3V. of stel ik het dan te simpel voor?
lijkt simpel als jij het uitlegt
in Belgie is het de laatste 10 jaar max 36.5°C en min -13°C geweest.
Dat is binnen de range van de huidige config.
ik zou diezelfde sensor een paar keer maken, voor verschillende plaatsen in huis (en eentje buiten).
Ik dacht alleen even, "wat als ik diezelfde sensor in de veranda in de zon hang.... "
wat worden de waarden als je tussen de -30 en de +70zou willen meten?
Die Vref is gewoon altijd 2.5V dus, mag ik dan gewoon wat spelen met die 2 weerstanden. bv 3k3 en 18k dan heb ik ong 3V. of stel ik het dan te simpel voor?
Hallo,
Temperaturen worden altijd in de schaduw gemeten.
De weerstations gebruiken hiervoor speciale boxen waar spleten in zitten zodat er lucht doorheen kan stromen.
Hier is een voorbeeld van een zelf gemaakte box:
http://www.plantaardig.com/groenteninfo ... _thumb.jpg
Bertus
Temperaturen worden altijd in de schaduw gemeten.
De weerstations gebruiken hiervoor speciale boxen waar spleten in zitten zodat er lucht doorheen kan stromen.
Hier is een voorbeeld van een zelf gemaakte box:
http://www.plantaardig.com/groenteninfo ... _thumb.jpg
Bertus
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
ok, t zal wel binnen die range blijven dan.
Verder heb ik nog enkele Pir sensoren liggen die ik zou willen gebruiken.
die hebben 5V voedingsspanning nodig, en geven bij detectie 5V uit.
Hoe sluit ik die best aan op 24V (7805 gaat te warm worden)
Als die 5V uitgang hoog is zou ook die 24V voedingsspanning terug moeten keren naar de domtica. kan dat met een BC547 ofzo?
Merci al
Verder heb ik nog enkele Pir sensoren liggen die ik zou willen gebruiken.
die hebben 5V voedingsspanning nodig, en geven bij detectie 5V uit.
Hoe sluit ik die best aan op 24V (7805 gaat te warm worden)
Als die 5V uitgang hoog is zou ook die 24V voedingsspanning terug moeten keren naar de domtica. kan dat met een BC547 ofzo?
Merci al
Hallo,
Heb je meer gegevens over de PIR, zoals opgenomen stroom, theschaken stroom / spanning?
3-pin regulators kunnen warm worden door o.a. het feit dat ze kunnen gaan oscilleren.
Om dit te voorkomen moeten er altijd in en uitgangs condensatoren geplaatst zijn.
Zie de tekening genomen uit het datasheet.
Bertus
Heb je meer gegevens over de PIR, zoals opgenomen stroom, theschaken stroom / spanning?
3-pin regulators kunnen warm worden door o.a. het feit dat ze kunnen gaan oscilleren.
Om dit te voorkomen moeten er altijd in en uitgangs condensatoren geplaatst zijn.
Zie de tekening genomen uit het datasheet.
Bertus
- Bijlagen
-
- 3-pin_low_power_regulators_with_capacitors.png (7.2 KiB) 27812 keer bekeken
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Het gaat om zo'n sensoren: http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html gekocht op SK.net
op basis van dit ic http://elecfreaks.com/store/download/da ... SS0001.pdf
op zich zou het ook gaan met een 230VAC naar 5VDC voeding in m'n kast en dan de 5V return met die analoge ingangen uit te lezen. maar dan heb ik een extra voeding nodig en moet ik analoge ingangen opofferen.
Ik had al iets gevonden van schakelende volt regulators maar die hebben wat meer externe componenten nodig.
op basis van dit ic http://elecfreaks.com/store/download/da ... SS0001.pdf
op zich zou het ook gaan met een 230VAC naar 5VDC voeding in m'n kast en dan de 5V return met die analoge ingangen uit te lezen. maar dan heb ik een extra voeding nodig en moet ik analoge ingangen opofferen.
Ik had al iets gevonden van schakelende volt regulators maar die hebben wat meer externe componenten nodig.
Hallo,
Zo te zien nemen de PIR sensoren niet zoveel strrom.
De meeste stroom loopt er als de uitgang actief is.
De stroom word dan hoofdzakelijk bepaald dooe de (eventueel) aangesloten led).
Bertus
Zo te zien nemen de PIR sensoren niet zoveel strrom.
De meeste stroom loopt er als de uitgang actief is.
De stroom word dan hoofdzakelijk bepaald dooe de (eventueel) aangesloten led).
Bertus
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.