Ik wil van een voeding van 100 ampere opdelen in 4 x 25 Ampere het gaat dus om gelijkstroom.
Hoe dik moet de kabel zijn om dit te schakelen 6mm2 ???
De leverancier zegt dat met deze houder 30ampere steekzekeringen geschakeld kunnen worden maar 2mm2 is daar toch veel te dun voor of niet ?
Dikte kabel en zwevende steekzekeringhouder
-
roger-limburg
- Berichten: 88
- Lid geworden op: vr 17 mar 2006, 6:14
- deejayke
- Berichten: 1076
- Lid geworden op: ma 5 jul 2004, 21:47
- Locatie: antwerpen, belgie. .
- Contacteer:
2,5mm² tot 20A,
vanaf 25A 4mm²,
en ik denk dat je 2mm² niet zo makkelijk gaat vinden
grtzzz
vanaf 25A 4mm²,
en ik denk dat je 2mm² niet zo makkelijk gaat vinden
grtzzz
Een spoel is als een vrouw, altijd tegen werken!
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
-
JARI NETWORKS
- Berichten: 1697
- Lid geworden op: zo 23 apr 2006, 19:01
- Locatie: Hedalen. .. Noorwegen .. .. .. .. .. .. ...
volgens mij mag je met 2,5 zwaarder gaan / zelfs meer dan de 25 amp) als de lengte onder n bepaalde maat (ik dacht 10 mtr) blijftdeejayke schreef:2,5mm² tot 20A,
vanaf 25A 4mm²,
en ik denk dat je 2mm² niet zo makkelijk gaat vinden
grtzzz
maar de voorschriften veranderen zo vaak, ik weet niet hoe het nu precies is.
maar daar hebben ze hele handige boekjes voor
http://pent.no/Vaer.aspx?ID=84337
600 MOH
tot nu toe koudste temp -29,9
De logica van Windows: klik op START om af te sluiten.
Mijn verrekijker vergroot 10x, maar bij de 11e keer werkte hij ook nog
600 MOH
tot nu toe koudste temp -29,9
De logica van Windows: klik op START om af te sluiten.
Mijn verrekijker vergroot 10x, maar bij de 11e keer werkte hij ook nog
- deejayke
- Berichten: 1076
- Lid geworden op: ma 5 jul 2004, 21:47
- Locatie: antwerpen, belgie. .
- Contacteer:
voor zover ik weet is dit nog steeds de standaard hier 
maar is inderdaad ook afhankelijk van de lengte en nog meer factoren.
totale maximale weerstand: R = delta V / I
minimale draaddoorsnede: A = Rho * lengte / R
warmteontwikkeling: Q = I² / R
type van de isolatie ook niet te vergeten en de omgevingstemperatuur.
grtzzz
maar is inderdaad ook afhankelijk van de lengte en nog meer factoren.
totale maximale weerstand: R = delta V / I
minimale draaddoorsnede: A = Rho * lengte / R
warmteontwikkeling: Q = I² / R
type van de isolatie ook niet te vergeten en de omgevingstemperatuur.
grtzzz
Een spoel is als een vrouw, altijd tegen werken!
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
-
reddevil
- Berichten: 316
- Lid geworden op: wo 7 feb 2007, 22:54
- Locatie: lummen. .. .. .. .. .. .. .. .. .....
volgens mij mag je met 2,5 zwaarder gaan / zelfs meer dan de 25 amp) als de lengte onder n bepaalde maat (ik dacht 10 mtr) blijft
maar de voorschriften veranderen zo vaak, ik weet niet hoe het nu precies is.
maar daar hebben ze hele handige boekjes voor
Meer dan 20A mag je niet door een 2,5mm² sturen anders kan je hem gebruiken als verwarming.
Professioneel LED Temmer
alléé dat hoop ik.
Voor enkele aders, vrij in de lucht kan het met 2,5mm ook wel. En aangezien het hier om een zwevende zekering gaat is het vrij in de lucht.
2,5mm vrij in de lucht verlegd kan meer aan dan 25A, zeker 30A. Maar de zekering bepaald de kabeldikte.
Persoonlijk zou ik toch liever 4mm gebruiken.
(DIN 57100)
2,5mm vrij in de lucht verlegd kan meer aan dan 25A, zeker 30A. Maar de zekering bepaald de kabeldikte.
Persoonlijk zou ik toch liever 4mm gebruiken.
(DIN 57100)
- deejayke
- Berichten: 1076
- Lid geworden op: ma 5 jul 2004, 21:47
- Locatie: antwerpen, belgie. .
- Contacteer:
ook niet vergeten dat je ineens van je "dikke" kabel naar een "dunne" aansluiting van je steekzekeringhouder gaat en daar warmte optreed
Een spoel is als een vrouw, altijd tegen werken!
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro