Soft start compressor 3PK

Bericht door cuypersk »

Ik heb zopas een nieuwe luchtcompressor gekocht op monofase 220V-3PK.
Telkens deze opspringt krijg ik een fameuze dip op het net (wat eigenlijk wel normaal is bij de aanloop van een 2.2kW motor).
Ik heb zo'n soft start modules liggen maar deze zijn drie fase.
Hier ga ik niks mee kunnen doen vrees ik :evil: ?
Zijn er andere :idea: voor dit probleem? Ik had al gedacht om de motor in te schakelen via een kontaktor met vertraging en over het kontakt een weerstand te zetten. Zo start de motor over de weerstand (kleinere stroom) en enkele seconden later wordt deze overgenomen door het kontakt van de kontaktor?
Kan dit of is dit in de praktijk niet aan te raden?
reddevil
Berichten: 316
Lid geworden op: wo 7 feb 2007, 22:54
Locatie: lummen. .. .. .. .. .. .. .. .. .....

Bericht door reddevil »

Soms zetten ze een ventiel in de persleiding zodat hij vrij kan opstarten, zonder al druk te maken. Dan, na een paar seconden wordt dat ventiel gesloten en moet de motor pas kracht leveren. Met die weerstand dat jij wilt doen heeft de motor niet genoeg kracht en ga je hem verbanden bij het opstarten.