Als ik 2 trafo's 12v. 60va 5amp. paralel schakel krijg ik
dan ook meer ampere.
Trafo's
-
Mat Janssen
- Moderator

- Berichten: 11594
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Wanneer de twee trafo's echt hetzelfde zijn, dan krijg je 12 volt en 10 amp.
Is er echter een verschil, dan gaat er een stroompje lopen van de ene trafo naar de andere, en dan krijg je heel wat anders. Misschien wel een hele hoop rook en wat kapotte zekeringen.
Wanneer het verschil minimaal is, dan bestaat er een spoel met een middenaftakking die dat probleem oplost. Ik heb daar hier een hele tijd iets over verteld. Zoek maar eens.
Is er echter een verschil, dan gaat er een stroompje lopen van de ene trafo naar de andere, en dan krijg je heel wat anders. Misschien wel een hele hoop rook en wat kapotte zekeringen.
Wanneer het verschil minimaal is, dan bestaat er een spoel met een middenaftakking die dat probleem oplost. Ik heb daar hier een hele tijd iets over verteld. Zoek maar eens.
signature ruimte te huur 
Verhuurd
Verhuurd
- Hertog Jan
- Berichten: 147
- Lid geworden op: wo 18 apr 2007, 21:43
- Locatie: Woerden. .
Trafo's
Vriendelijk dank voor het snelle antwoord, maar het zijn echt identieke trafo's dus moet het lukken om er 10 amp. uit te krijgen. Vr. groet Henk
Hallo,
Bekijk de ILP folder maar eens.
Op de tweede pagina staan wat tekeningetjes.
Bertus
Bekijk de ILP folder maar eens.
Op de tweede pagina staan wat tekeningetjes.
Bertus
- Bijlagen
-
- transformers_mains.pdf
- (192.41 KiB) 1101 keer gedownload
Je hoeft niet alles te weten,als je het maar weet te vinden.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.
Als je iets vraagt lijk je misschien dom.
Als je niets vraagt blijf je dom.
Ik beantwoord geen vragen in PM's.
Dit gaat voorbij aan de ideeen van het forum,
het delen van informatie.