Bijzondere 4-20ma regeling

Stel hier je overige vragen over elektronica als ze niet in bovenstaande passen.
Plaats reactie
mathy knaapen
Berichten: 36
Lid geworden op: ma 28 dec 2009, 16:25
Locatie: beek en donk. .

Bijzondere 4-20ma regeling

Bericht door mathy knaapen »

Een paar weken geleden heb ik een 4-20mA regeling gemaakt. Ik kan nu geen attachement toevoegen, dus maak ik maar een linkje naar mijn vorige topic.

Nu de regeling goed werkt, kom ik erachter dat het meetbereik voortdurend tussen 19 en 20 mA ligt. Eigenlijk moet mijn 4-20 mA regeling veranderen in een 18-20mA regeling, om nauwkeuriger te kunnen regelen.

Enerzijds moet ik dan met een verschil versterker werken, maar dan? dan moet hij opversterken. Heeft iemand een goed idee?

De 4-20mA komt binnen over een 250E precisie weerstand en genereerd daar 0-5 volt. Door de verschilversterker op 1 volt in te stellen zijn de eerste 4mA = 1 volt van het signaal af en hou ik een goede 0-5 volt op de ingang van mijn U-Contoller over.

Feitelijk moet ik nu 4,50 volt door de verschilversterker opvangen en de overige 0,50 volt 10 keer versterken naar 0-5 volt.

Hoe doe ik dat? Graag een tekeningentje, da's beter voor mij. :wink:

Groetjes
Mathy



http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... ight=420ma
goedkoop en goed is niet simpel
goedkoop en simpel is niet goed
goed en simpel is niet goedkoop
smd_lover
Moderator
Moderator
Berichten: 1955
Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
Locatie: prov Groningen.. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door smd_lover »

De 2 diodes vervangen door een zenerdiode van 5,6 Volt.

Maar dat is niet al te stabiel. Ik zou er liever een referentie spanningsbron
zetten, een TL431 ofzo.