Hallo, ik heb een shunt generator (BJ 1920) aangedreven door een constant toerental. Nu sinds enige tijd pendelt de uitgangsspanning tussen de 375 en 425 Volt. Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken? De koolborstels 4 op de rotor en 4 op de sleepringen zijn vernieuwd en in goede staat. De collector is ingesleten maar fuctioneerd nog goed.
- deejayke
- Berichten: 1076
- Lid geworden op: ma 5 jul 2004, 21:47
- Locatie: antwerpen, belgie. .
- Contacteer:
alle sleepcontacten eens oppoetsen met kopervet?
mvg
mvg
Een spoel is als een vrouw, altijd tegen werken!
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
theorie is wanneer je alles weet maar niets werkt. Praktijk is wanneer alles werkt maar je niet weet waarom. vaak gaan deze samen, niets werkt en niemand weet waarom
new >> www.ffxs.nl/DIY-elektro
-
GvH-E
- Berichten: 566
- Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
- Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Controleer of de veldspanning (of veldstroom) ook varieert. Zoek dan verder terug waarom.
Oude seleen gelijkrichter, slechte weerstand in de spanningsregelaar?
Er zijn meestal maar twee sleepringen die deze spanning aan de rotor toevoeren.
Vet mag nooit op een sleepring, deze moet droog en schoon blijven.
GvH-E
Oude seleen gelijkrichter, slechte weerstand in de spanningsregelaar?
Er zijn meestal maar twee sleepringen die deze spanning aan de rotor toevoeren.
Vet mag nooit op een sleepring, deze moet droog en schoon blijven.